從大量的觸電事故分析及生產實踐經驗中,總結出觸電事故的原因和觸電事故發生的規律。

(一)觸電事故的原因

1.缺乏電氣安全知識如帶電拉高壓隔離開關;用手觸摸破的膠蓋刀閘;兒童玩弄帶電導線等。

2. 違反操作規程如在高低壓共杆架設的線路電杆上檢修低線或廣播線;剪修高壓線附近樹木而接觸高壓線;在高壓線附近施工,或運輸大型貨物,施工工具和貨物碰擊 高壓線;帶電接臨時明線及臨時電源;火線誤接在電動工具外殼上;用濕手擰燈泡;帶式照明燈使用的電壓不符合安全電壓等。

3.電氣設備不合格如閘刀開關或磁力啟動器缺少護殼而觸電;電氣設備漏電;電爐的熱元件沒有隱蔽;電器設備外殼沒有接地而帶電;配電盤設計和製造上的缺陷,使配電盤前後帶電部分易於觸及人體;電線或電纜因絕緣磨損或腐蝕而損壞;在帶電下拆裝電纜等。

4.維修不善如大風刮斷的低壓線路未能及時修理;膠蓋開關破損長期不修;瓷瓶破裂後火線與拉線長期相碰等。

5.偶然因素如大風刮斷的電線恰巧落在人體上等。

從以上觸電原因分析中,可以看出,除了偶然因素外,其他的都是可以避免的。

(二)觸電事故的規律

1.觸電事故的季節性明顯統計資料表明,一年之中二、三季度事故較多,而且6至9月最集中。這與夏秋季多雨、天氣潮濕,降低了電氣設備的絕緣性能有關。

2. 低壓觸電事故多於高壓觸電事故主要原因是低壓設備多,低壓電網廣泛,與人接觸機會多,加工低壓設備管理不嚴,思想麻痹等低壓觸電事故主要發生在遠離變壓器 和總開關的分支線線路部分,尤其是線路的末端,即用電設備上,包括照明和動力設備。其中屬於人體直接接觸正常運行帶電體的直接電擊者要少於間接觸及者,即 因電氣設備發生故障,人體觸及意外帶電體而發生觸電事故的較多。

3.單相觸電事故多單相觸電事故占總觸電事故的70%以上。低壓系統觸電事故大多數是電擊造成的,按其形成方式可以分為三種電擊:單線電擊、雙線電擊和跨步電壓電擊。

單 線電擊是人體站立地面,手部或其他部位觸及帶電導體造成的電擊;雙線電擊是人體不同部位觸及對地電壓不同的兩相帶電導體造成的電擊,雙線電擊的危險性大於 單線電擊;跨步電壓電擊是人的兩腳處在對地電壓不同的兩點造成的電擊。電流向接地極或碰地處的四周散開去,而在地面上呈現出不同的電位分佈,當人的兩腳站 在帶有不同電位的地面上時,兩腳間所呈現的電位差即為跨步電壓。此時,人體的各部位雖然沒有直接接觸電線,但由於兩腳間有電位差,人體內便有電流通過,也 可能產生電擊。由於跨步電壓隨著接地極的距離增加呈衰減趨勢,則超過20m,跨步電壓即為零。

4.發生在線路部位觸電事故較普遍線路部 位觸電事故發生在變壓器出口總幹線上的少,而發生在分支線上的多,且發生在遠離總開關線路部分的更為普遍。這是因為,人們在檢修或接線時貪圖方便,帶電接 線。插銷、開關、熔斷器、接頭等連接部位,容易接觸不良而發熱,造成電氣絕緣和機械強度下降,致使這些部位易發生觸電事故。

5.誤操作觸電事故較多由於電氣安全教育不夠,電氣安全措施不完備,致使受害者本人或他人誤操作造成的觸電事故較多。從觸電者的年齡來看,青、中年普通工人較多,這些人是電氣的主要操作者,有的還缺乏電氣安全知識、經驗不足,以及思想麻痹等。