冷凍空調乙級技術士檢定術科第三站資料
乙三站測試試題 一、檢定範圍:中央空調系統冰水主機試俥前檢查、調整、故障排除、運轉測試及泵集關機 二、檢定時間:60分鐘 三、檢定說明: (一) 由應檢人員自行抽籤決定系統設備機種(往復式、螺旋式兩種) 及泵集 (Pump-Down) 關機(1.更換冷凍油2.更換乾燥器、膨脹閥3.長期停機)。 註:1. 若因檢定過程發生故障無法短時間內修護時,則可指定另一機種測試。 2. 為維護檢定場主機設備:a.螺旋式乾式機型採「長期停機」泵集。b.滿液式機型採「更換冷凍油」泵集,利用冷媒回收機將壓縮機內部冷媒轉移至冷凝器。 (二) 於規定時間內完成下列作業 1. 以正常方式做必要之檢查(含空氣側防災安全連鎖系統)、設定、調整(可參考附表乙3-1)及故障排除,經報備後,並按正確順序開機。 2. 至少運轉5分鐘後,始可將測試記錄值及運轉數據填入記錄表內,並報驗及繳交記錄表。 註:配合外氣條件20℃ 以下,回水溫度達12℃ 時,即可將測試記錄值及運轉數據填入記錄表內。 3. 依抽籤決定之方式泵集,並以正確順序關機報驗。 (三) 將現場工具、儀錶復原,經檢查確認後始可離場。 四、注意事項: (一) 檢定時間到達50分鐘,主機仍未啟動運轉者,即視為不及格,並請離場。 (二) 不得損壞系統設備及工具儀錶,如有損壞,除照價賠償外,並以不及格論。 (三) 主機馬達絕緣電阻值須在電磁開關負載側量測。 (四) 電源電壓、相序需在電磁開關電源側量測。 (五) 應檢人員需自行檢查,主機開機前必須報備。 (六) 空氣側防災安全連鎖系統測試含:1. 防火開關溫度設定與控制風機連鎖動作。2. 煙霧感測器動作需與風機及風門連鎖動作。 (七) 應檢人於故障排除時,若有調線或更動檢定器具應報備。
1.乙三站-往復機電路圖.pdf
(61.07 KB, 下載次數: 3)
|