為使變壓器安全度夏,應儘量做到:
(1)經常無人值班的變壓器應裝設指示最高溫度的玻璃溫度計,定期檢查記錄上層油溫,為防止絕緣材料加速劣化,自然迴圈的變壓器上層油溫一般不宜超過85℃。
(2)全天滿負荷運行的變壓器,不宜過負荷運行,冷卻系統不正常時,不准超負荷運行,在加強監視的條件下,按照有關規定運行。
(3)為了使各繞組溫度不超過允許值,每一繞組的負荷不宜超過其額定值運行。三相負荷不平衡時,應監視最大電流相的負荷,接線為y/y-12的配電變壓器,中性線電流的允許值,不宜超過額定電流的25%,單相負荷應及時調整,使其均衡供電。
(4)室內變壓器通風設備應完好,通風系統不應與其它通風系統相連通。若發現油溫較平時同一負荷和冷卻溫度下高出10℃以上,或變壓器的負荷未變油溫不斷 上升,而檢查變壓器室通風良好,溫度計正常,冷卻裝置無異常時,則可能是變壓器內部已發生故障,應立即將變壓器停下來,進行詳細檢查和處理。
(5)在散熱器上裝風扇,用吹風的方法使空氣加快流動,能有效的增大散熱能力。試驗證明,吹風可使對流散熱增加85倍,同一台變壓器,用了吹風之後,容量 可提高30%左右,無法在散熱器上裝風扇的變壓器,可在通風窗上安裝換氣扇,加速冷卻空氣的流動,同樣能起到降溫和提高出力的效果,對於有條件的企業,也 可加裝節電增容補償器。對安全度夏有明顯益處。
|