1 工作前的準備工作

電力電纜停電工作應填用第一種工作票,不需停電的工作應填用第二種工作票。工作前應詳細查閱有關的路徑圖、排列圖及隱蔽工程的圖紙資料,必須詳細核對電纜名稱,標示牌是否與工作票所寫的相符,在安全措施正確可靠後方可開始工作。

2 工作中的注意事項

工作時必須確認需檢修的電纜。需檢修的電纜可分為2種:

(1)終端頭故障及電纜體表面有明顯故障點的電纜。這類故障電纜,故障跡象較明顯,容易確認。
(2)電纜表面沒有暴露出故障點的電纜。 對於這類故障電纜,除查對資料,核實電纜名稱外,還必須用電纜識別儀進行識別,使共與其他運行中的帶電電纜區別開來,尤其是在同一斷面內有眾多電纜時,嚴 格區分需檢修的電纜與其他帶電的電纜尤為重要。同時這也可以有效地防止由於電纜標牌掛錯而認錯電纜,導致誤斷帶電電纜事故的發生。 鋸斷電纜必須有可靠的安全保護措施。鋸斷電纜前,必須證實確是需要切斷的電纜且該電纜無電,然後,用接地的帶木柄(最好用環氧樹脂柄)的鐵釺釘入電纜芯 後,方可工作。扶木柄的人應戴絕緣手套並站在絕緣墊上,應特別注意保證鐵釺接地的良好。工作中如需移動電纜,則應小心,切忌蠻幹,嚴防損傷其他運行中的電 纜。電纜頭務必按工藝要求安裝,確保品質,不留事故隱患。 電纜修復後,應認真核對電纜兩端的相位,先去掉原先的相色標誌,再套上正確的相色標誌,以防新舊相色混淆。

3 高壓試驗時的注意事項

電纜高壓試驗應嚴格遵守《電業安全工作規程》。即使在現場工作條件較差的情況下,對安全的要求也不能有絲毫的降低。分工必須明確,安全注意事項應詳細布 置。試驗現場應裝設封閉式的遮攔或圍欄,向外懸掛“止步,高壓危險!”標誌牌,並派人看守。尤其是電纜的另一端也必須派人看守,並保持通訊暢通,以防發生 突發事件。試驗裝置、接線應符合安全要求,操作必須規範。試驗時注意力應集中,操作人員應站在絕緣墊上。變更按線或試驗結束時,應先斷開試驗電源,放電, 並將高壓設備的高壓部分短路接地。高壓直流試驗時,每告一段落或試驗結束時均應將電纜對地放電數次並短路接地,之後方可接觸電纜。

4 其他注意事項

打開電纜井或電纜溝蓋板時,應做好防止交通事故的措施。井的四周應佈置好圍欄,做好明顯的警告標誌,並且設置阻擋車輛誤入的障礙。晚上,電纜井應有照明, 防止行人或車輛落入井內。進入電纜井前,應排除井內濁氣。井內工作人員應戴安全帽,並做好防火、防水及防高空落物等措施,井口應有專人看守。