標題: 核三廠跳機 台電報告送交原能會
核三廠跳機 台電報告送交原能會
2013年12月06日19:27
【唐鎮宇/台北報導】核三廠1號機組日前發生跳機事件,台電專業總工程師蔡富豐今表示,下午已將報告送交原能會,主飼水泵B台跳脫原因,是因控制轉速的伺服閥動作不良所致,目前核三廠已更換並完成測試,由原能會決定何時可恢復運轉。
原能會副主委周源卿表示,收到報告後會擇期召開審查會,審查台電提出的跳機原因是否合理,以及台電提出的改正措施等,也會監督台電確實落實改正措施後,才會准許恢復運轉。
核三廠日前發生今年第1次跳電,若加上核一、核二,今年全台核電廠共4次跳電機路,創10年新高。