Android 台灣中文網
標題: 沒有重新啟動 核三廠外電系統故障84天 [打印本頁]
作者: lcctno 時間: 2013-9-17 09:51
標題: 沒有重新啟動 核三廠外電系統故障84天
沒有重新啟動 核三廠外電系統故障84天
2013年09月17日09:48
【綜合報導】今年核安第19號演習,上周才在核三廠舉行,現在卻傳出核三廠2號機日前因安全系統備用電源161kV(千伏特)外電系統故障,喪失功能長達84天。
據《中國時報》報導,台電在今年4月進行核三廠2號機啟動變壓器例行檢修時,沒有設定重新啟動功能,才導致161kV系統從4月8日到7月1日連續喪失功能長達84天,運轉員在這期間誤以為是啟動變壓器檢修所造成的假訊號,直到檢修工程結束進行試測時,161kV系統真的喪失功能,而這84天中,台電完全不知系統已喪失功能。
針對這起事件,原能會最近完成異常事件調查報告,確定為人為疏失,原能會副主委兼發言人周源卿指出,因此事件可能對核電廠深度防禦造成威脅,並影響反應爐安全系統正常運作,所以依國際核能事件分級列為第一級「異常警示事件。」