冷凍空調乙級技術士檢定術科第二站資料
考試時抽籤決定3題中抽1題
附件為此三題之電路圖
大同.pdf
(2.43 MB, 下載次數: 1)
2022-6-2 03:04 上傳
點擊文件名下載附件
日立.pdf
(3.78 MB, 下載次數: 0)
2022-6-2 03:05 上傳
點擊文件名下載附件
褔岡.pdf
(2.15 MB, 下載次數: 0)
2022-6-2 03:05 上傳
點擊文件名下載附件
冷凍空調裝修乙級技術士技能檢定術科測試試題說明
乙二站測試試題
一、檢定範圍:箱型冷氣機之配線、故障排除、試俥調整及冷媒回收
二、檢定時間:60分鐘
三、檢定說明:
(一) 配線:
請
自行抽籤決定檢定崗位
並使用所發給之器材(含兩線端已壓接好之電
線),依現場之線路圖,以正確方法在配線盤上端子台間連接控制線路。
(二) 故障排除及試俥調整
1. 配線完畢,作電源相序、電壓及保護元件設定等必要檢查,確認無誤後,再報備送電開機。
2. 若可修護或調整者(如冷媒過量或不足等),應當場恢復正常狀態後,再填寫運轉記錄表
。
(R 410A
系統應以液態冷媒充填)
註:正常狀態係指送、回風溫度差5℃以上或送風溫度15℃以下
3. 檢查冷卻水系統、冷媒系統、控制或指示元件及空氣側系統時,若故障無法在檢定時間內或當場妥善修復者,請在記錄表之故障現象及故障判斷項內記入ˇ,並在故障排除方法之處理程序項內記入程序號碼(如必要更換零件應記錄)。填表完成後,向監評人員報驗後依正常順序關機。
(三) 冷媒回收
依監評人員指定冷媒回收量(0.3~ 0.5 kg ±10%),以冷媒回收機及電子秤施行回收,回收完畢必須再向監評人員報備。
註:R -410A系統冷媒回收時,應以高壓液態冷媒回收。
(四) 繳交記錄表,並將現場設備、工具等復原。
四、注意事項:
(一) 檢定時間到達50分鐘,仍未將主機啟動運轉者,即視為不及格,並請離場。
(二) 依照現場之配線圖配線,否則以不及格論。
(三) 配線檢查務必確實,以免危險,若因配線錯誤而燒燬檢定用機具、設備者應照價賠償。
(四) 送電前須將冷氣操作開關置於停止位置,且使用夾式電流錶(作為判斷壓縮機是否正常啟動用)後,向監評人員報備後始可送電。
(五) 填寫記錄表時,務須根據當時之實際數據填寫,否則以判斷錯誤論。
(六) 如係冷媒過多須調整至適量時,需以冷媒回收方式處理。
(七) 冷媒處理時需戴
防凍手套
與平光護目鏡。
(八) 如需作系統探漏,必須在停機狀態下進行。
(九) 冷媒充填與回收前後均應報備。
(十) 冷媒回收量以電子秤讀値為準,不包含連接管所應泵乾冷媒量。
(
十一
)
應檢人於故障排除時,調線時應報備。